greenController als Wind + Solar
#2
(18.11.2016, 13:03)Wowa K. schrieb: Hallo,

ist es möglich den greenController mit Wind und Solar gleichzeitig zu betreiben?
Falls nicht, würde nur der Windgenerator gehen? Huh Huh Huh

MfG
Wowa

Ja, ist möglich allerdings nicht sinnvoll :-)

Die MPP Funktion kann immmer nur einen maximalen Power Point finden. Es müssen auch unterschiedlich MPP Verfahren eingestellt werden.

Sinvoll ist hier die verwendung von zwei greenControllern

Der greenController der am Windgenerator (WKA) angeschlossen ist, sollte auf das MPP Verfahren "CONST V" eingestellt werden. Der Ausgang des WKA muss Gleichspannungen haben, falls dies nicht der Fall ist benötigen Sie noch ein Gleichrichter. Auch sollte der Windgenerator eine Bremse haben um Sturmschäden zu vermeiden. Falls die WKA keine Bremse hat, kann der greenController ein Steuer Signal für externe Bremswiderstände zur Verfügung stellen.
Gruß
Falko Jahn
------------------------