02.04.2018, 19:19
(20.03.2018, 20:40)TomSC1984 schrieb: Hallo,
Ich habe den Laderegler 100 / 30 Im Einsatz. Ich habe ihn über mod Bus an meine Haus Automation gehängt. Dies funktioniert eigentlich auch ganz super. Leider bekomme ich nach einer unbestimmten Zeit keine Verbindung mehr zum Lade Regler. Die einzige Lösung ist dann auf den Resaid Button zu drücken. Leider sind dann immer alle Daten weg. Woran könnte das liegen? Des weiteren Überlege ich mir einen zweiten Lade Regler zu zu legen. Leider gibt es den,den ich habe nicht mehr. Kann ich parallel zu meinem alten einen neuen 70/40 dazu bauen? Natürlich möchte ich dass die beiden miteinander kommunizieren.
Hallo Tom,
erstmal danke für das Lob und Sorry für die späte Antwort.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, wäre folgende Punkte interessant:
- Bricht die Kommunikation auch mit unserem Tool irgendwann ab?
- Wie viele Anfragen machen Sie pro Sekunde? Wie viele Register fragen Sie ab?
- Reagiert der GC ansonsten noch einwandfrei (Bedienung am Display)?
- Haben Sie eine SD Karte im Controller?
- Parität auf "even" eingestellt?
- GC als Slave konfiguriert?
- Haben Sie ein Log der Kommunikation?
- Bias Widerstände eingebaut?
Zur zweiten Frage:
- Sie können einen 75/40 parallel zum alten GC betreiben. Diesen können Sie parallel am Bus anschließen und beide abfragen.
- Der neue GC sollte eigenen PV String erhalten (Eingänge nicht parallel schalten)
- Eventuell müssen ein paar Batterieparameter auf die identischen Werte eingestellt werden.
- Beim der Konfiguration hilft Ihnen gerne unser telefonischer Support.
Haben Sie ein Lithium System? Lipros angeschlossen? Arbeitet der alte jetzt als Master?
ECS
... weil es uns Spaß macht, das Unmögliche zu tun!
... weil es uns Spaß macht, das Unmögliche zu tun!