Hallo Zusammen,

zur Überwachung meiner WINSTON Zellen verwende ich den greenController (GC) mit 4 LiPro1-3 und einem RS485_to_WIFI V2 Konverter.
Da ich kein Profi bin habe ich ein paar (einfache Confused ) Fragen zum RS 485 Bus:
1. Ist die Anordnung der Einzelkomponenten   GC = Busmaster --- LiPro =Slave --- LiPro = Slave --- LiPro=Slave -- LiPro=Slave --- WIFI_Konv=Slave   korrekt?
2. Bei obiger Anordnung der Buskomponenten brauche ich keine externen Widerstände? --> Im GC ist der entspr. Jumper gesetzt und im WIFI-Konv. ist der 120 Ohm Abschlusswiderstand enthalten -ohne Jumper-.

Danke für Antworten im Voraus Smile
DARTIE
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RS 485 Bus - von Dartie - 09.01.2016, 12:49
RE: RS 485 Bus - von fjahn - 11.01.2016, 09:39