Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ausgänge Steuern
#1
Hallo zusammen

Ich habe da wieder mal eine Frage?

Kann ich über die OC Ausgänge mein Tayco Solarrelais ansteuern um den Wechselrichter auszschalten bevor der allgemeine Tiefentladeschutz auslöst.

Den Wechselrichter Studer AJ-1000-12 hab ich direkt an der Akkuzellen Angeschlossen. Der Plus Pol ist über das Solarrelais geführt.

Das Tyco Solarrelais benötigt zum Schalten 9-12V.

Ich möchte nun dass das Solarrelais bei einer Zellspannung von 3.1 [V] meiner Winston LiFePo4-Zellen den Wechselrichter Automatisch ausschaltet, Respektiv wenn die Spannung der Akkuzellen unter 12.4 [V] Sinkt.

Für die Zellüberwachung verwende ich die LiPro 1-3 RS485 Module.

Welche Spannung geben die OC Kontakte aus?

Gruss aus der Schweiz
Zitieren
#2
Hallo,



Zitat:Kann ich über die OC Ausgänge mein Tayco Solarrelais ansteuern um den Wechselrichter auszschalten bevor der allgemeine Tiefentladeschutz auslöst.

Haben sie ein Datenblatt des Relais?
Schauen Sie sich die maximalwerte der Schaltausgänge in der Bedienungsanleitung an. Wenn diese von Ihrem Relais nicht überschritten werden, geht es.



Zitat:Welche Spannung geben die OC Kontakte aus?

Gar keine, es sind Open Kollektor Schaltausgänge :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/site...206121.htm


Gruß
Falko Jahn
Gruß
Falko Jahn
------------------------
ECS - Electronic Construction Service
Geschäftsführer / Managing Director

Isseler Str. 49
54338 Schweich
Germany
Tel.:     +49 (0) 6502 / 4011 - 11 
Fax:     +49 (0) 6502 / 4011 - 12
Mobil: 
0176 - 381 697 27
Mail:     mailto:mail@ecs-online.org




Zitieren
#3
Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert


Angehängte Dateien
.pdf   EV200_ds.pdf (Größe: 298,14 KB / Downloads: 5)
Zitieren
#4
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

(16.02.2016, 15:43)fjahn schrieb:
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

Mir fällt gerade auf, das Sie einen Wechselrichter schalten. Hat der Wechselrichter keinen Fernsteuereingang? Dann können Sie ganz auf das große teure Relais verzichten....
Gruß
Falko Jahn
------------------------
ECS - Electronic Construction Service
Geschäftsführer / Managing Director

Isseler Str. 49
54338 Schweich
Germany
Tel.:     +49 (0) 6502 / 4011 - 11 
Fax:     +49 (0) 6502 / 4011 - 12
Mobil: 
0176 - 381 697 27
Mail:     mailto:mail@ecs-online.org




Zitieren
#5
(16.02.2016, 15:43)fjahn schrieb:
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

(16.02.2016, 15:43)fjahn schrieb:
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

Mir fällt gerade auf, das Sie einen Wechselrichter schalten. Hat der Wechselrichter keinen Fernsteuereingang? Dann können Sie ganz auf das große teure Relais verzichten....

Leider ist mir nur bekannt dass Studer AJ 1000-12 Wechselrichter über ein externe Bedieneinheit Schaltbar sind und nicht andere Schaltelemente.

Habe da noch ne Frage zu den OC Schaltausgänge ist es Richtig dass ich die Spule des Koppelrelais mit Freilaufdiode über die OC Ausgänge auf GND Geschaltet werden. Ich habe da wohl im Unterricht gepennt. ;-) 
Zitieren
#6
Ich glaube es hat schon jemand über die Eingänge der Bedieneinheit gemacht. Einfach mal bei Studer anfragen.

>Habe da noch ne Frage zu den OC Schaltausgänge ist es Richtig dass ich die Spule des Koppelrelais mit Freilaufdiode über die OC Ausgänge auf GND Geschaltet werden. Ich habe >da wohl im Unterricht gepennt. ;-)

Jap, das ist korrekt
Bitte auf korrekte Polung der Freilaufdiode achten, sonst wird der greenController Schaltausgang zerstört.
Gruß
Falko Jahn
------------------------
ECS - Electronic Construction Service
Geschäftsführer / Managing Director

Isseler Str. 49
54338 Schweich
Germany
Tel.:     +49 (0) 6502 / 4011 - 11 
Fax:     +49 (0) 6502 / 4011 - 12
Mobil: 
0176 - 381 697 27
Mail:     mailto:mail@ecs-online.org




Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste