MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
Usens Eingang Schützen - Druckversion
 |
Usens Eingang Schützen - Druckversion
+- ECS-Forum (https://www.ecs-online.dyndns.org/mybb)
+-- Forum: Laderegler (https://www.ecs-online.dyndns.org/mybb/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: greenController (https://www.ecs-online.dyndns.org/mybb/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thema: Usens Eingang Schützen (/showthread.php?tid=10)
|
Usens Eingang Schützen - Bert80 - 31.01.2016
Hallo zusammen habe da ne Frage
Der Usens eingang greift a die Batterie Spannung ab um diese zu messen. Benötige ich dort eine Sicherung zum Schutz des Einganges ?
Wenn Ja wie Gross ist die Leistung des Messeingangs damit ich die richtige Sicherung einsetzten kann?
Diplomarbeit lässt grüssen.
RE: Usens Eingang Schützen - fjahn - 01.02.2016
(31.01.2016, 23:22)Bert80 schrieb: Hallo zusammen habe da ne Frage
Der Usens eingang greift a die Batterie Spannung ab um diese zu messen. Benötige ich dort eine Sicherung zum Schutz des Einganges ?
Wenn Ja wie Gross ist die Leistung des Messeingangs damit ich die richtige Sicherung einsetzten kann?
Diplomarbeit lässt grüssen.
Der Eingangsstrom an Usense ist vernachlässigbar (wenige mA). Eine 100mA Sicherung/ Flink ist z.B. geeignet.
Bitte wählen als Kabelquerschnitt 1mm2 oder 1,5mm2 (wegen Drahtbruchsicherheit....)
|