Hallo zusammen habe da ne Frage

Der Usens eingang greift a die Batterie Spannung ab um diese zu messen. Benötige ich dort eine Sicherung zum Schutz des Einganges ?
Wenn Ja wie Gross ist die Leistung des Messeingangs damit ich die richtige Sicherung einsetzten kann?

Diplomarbeit lässt grüssen.


RE: Usens Eingang Schützen - fjahn - 01.02.2016

(31.01.2016, 23:22)Bert80 schrieb: Hallo zusammen habe da ne Frage

Der Usens eingang greift a die Batterie Spannung ab um diese zu messen. Benötige ich dort eine Sicherung zum Schutz des Einganges ?
Wenn Ja wie Gross ist die Leistung des Messeingangs damit ich die richtige Sicherung einsetzten kann?

Diplomarbeit lässt grüssen.

Der Eingangsstrom an Usense ist vernachlässigbar (wenige mA). Eine 100mA Sicherung/ Flink ist z.B. geeignet.
Bitte wählen als Kabelquerschnitt 1mm2 oder 1,5mm2 (wegen Drahtbruchsicherheit....)